香港赛马会马官方网站
發私信
發帖時間:2018-08-01 15:52:38 只看該作者 樓主

《土工合成材料地基檢驗批質量驗收記錄》表格示例——

《土工合成材料地基檢驗批質量驗收記錄》表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)

【條文摘錄】

4.1 一般規定

4.1.1  建筑物地基的施工應具備下述資料:

1  巖土工程勘察資料。

2  臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。

3  工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。

4.1.2  砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。

4.1.3  地基施工結束,宜在一個間歇期后,進行質量驗收,間歇期由設計確定。

4.1.4  地基加固工程,應在正式施工前進行試驗段施工,論證設定的施工參數及加固效果。為驗證加固效果所進行的載荷試驗,其施加載荷應不低于設計載荷的2倍。

4.1.5  對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。

4.1.6  對水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤灰碎石樁復合地基及夯實水泥土樁復合地基,其承載力檢驗,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3處。有單樁強度檢驗要求時,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3根。

4.1.7  除本規范第4.1.5、4.1.6條指定的主控項目外,其他主控項目及一般項目可隨意抽查,但復合地基中的水泥土攪拌樁、高壓噴射注漿樁、振沖樁、土和灰土擠密樁、水泥粉煤灰碎石樁及夯實水泥土樁至少應抽查20%。

4.4土工合成材料地基


4.4.1  施工前應對土工合成材料的物理性能(單位面積的質量、厚度、比重)、強度、延伸率以及土、砂石料等做檢驗。土工合成材料以100m2為一批,每批應抽查5%。

4.4.2  施工過程中應檢查清基、回填料鋪設厚度及平整度、土工合成材料的鋪設方向、接縫搭接長度或縫接狀況、土工合成材料與結構的連接狀況等。

4.4.3  施工結束后,應進行承載力檢驗。

4.4.4  土工合成材料地基質量檢驗標準應符合表4.4.4的規定。