香港赛马会马官方网站
發私信
發帖時間:2018-08-29 22:09:57 只看該作者 樓主

鋼筋機械連接要不要送檢工藝連接?請說明一下要或者不要的依據!還有,鋼筋機械連接型式檢驗多少個接頭為一批次?此為強制性條文,為什么工地鮮有執行?

發私信
發帖時間:2018-08-30 09:23:58 只看該作者 1樓

1、鋼筋機械連接需要送工藝檢驗,送檢依據是《JGJ107-2016 鋼筋機械連接技術規程》,復檢依據是《GB50204-2015 混凝土結構工程施工質量驗收規范》

2、工藝檢驗不需要填寫接頭個數,現場檢驗是同鋼筋生產廠、同強度等級、同規格、同類型和同型式接頭,應以500個為一個驗收批,不足500個也按一個批計

發私信
發帖時間:2018-08-30 09:25:16 只看該作者 2樓

鋼筋機械連接要送檢工藝連接。鋼筋機械連接型式檢驗

1)每種規格鋼筋的接頭試件不應少于3根。 
2)接頭的現場檢驗按驗收批進行。同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭以500個為一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個也作為一個驗收批。 

詳:鋼筋機械連接技術規程 JGJ 107

  • 小蝦條2018-08-30 15:23:48回復

    施工小茗01,很專業回答!但是JGJ107——2016,前言修訂內容6:取消了現場工藝檢驗進行復檢的有關規定。但是書后面修訂具體內容里沒體現取消!另外,型式檢驗是不是檢驗四種或五種(有疲勞)一共不超過500,取3?

  • 施工小茗012018-08-30 17:23:00回復

    不同操作工人、不同爐批號鋼筋、不同鋼筋型號均要做一組工藝連接檢驗

  • ???Mr.Hu ????2019-01-04 22:20:39回復

    這個不同工人各做一組在哪有文字性的條文嗎

  • eyong2019-06-20 11:13:00回復

    @施工小茗01:你說這個規定整個工程從開工到竣工都要都工藝試驗,估計工藝試驗報告比抽樣還多!

相關推薦

【網絡直播】2小時透徹解讀《江蘇危大工程安全管理細則》及典型事故案例分析

立即報名
香港赛马会马官方网站